潔凈室檢測機構潔凈檢測項目介紹:光照度測試:

  1、測前準備:潔凈室所有開孔皆需封閉氣密處理完成;

  測試前空調系統應已完成測試、調整、平衡,并已連續運轉24小時以上。 潔凈室環境需清潔完成;

  2、測試目的:此檢測動作在于確認無塵室照明系統是否有達到設計要求;

  3、測試儀器:照度儀;

  4、測試步驟:無塵室光源至少使用100小時以上,測試前需點亮2小時以上;


637738928166939051208.jpg


確認測試點及配置圖編號;

將照度儀固定置于距離地板上1.2m高度,待數值穩定后量測10秒記錄。

1、亂流潔凈室系統的實測風量值應大于各自的設計風量值但不應超過20%。實測新風量和設計新風量之差不應超過設計新風量的±10%。室內各風口的風量與各自設計風量之差均不應超過設計風量的±15%;

2、單向流層流潔凈室實測室內平均風速應大于設計風速但不應超過20%??倢崪y新風量和設計新風量之差不應超過設計新風量的±10%。


潔凈室檢測機構藥廠凈化車間室內照度的檢測:

  1、檢測用照度儀(TES1330A) 測定;

  2、測點平面離地面0.8~1.0m,按2m間距布置,測點距離墻面應不小于1.0m;

  3、90%以上的測點值在設計值內,則檢驗凈化車間為合格。

 

 