當前位置:首頁  >  技術文章  >  潔凈室檢測機構的壓差檢測要求和測試方法

潔凈室檢測機構的壓差檢測要求和測試方法

發布時間:2022-01-19      點擊次數:273
   潔凈室檢測機構的壓差檢測要求:
 ?。?)靜壓差的測定要求在潔凈區內的所有門全部關閉情況下進行。
 
 ?。?)在潔凈平面上應從潔凈度由高到低的順序依次進行,一直檢測到直通室外的房間。
 
 ?。?)測管口設在室內沒有氣流影響的任何地方均可,測管口面與氣流流線平行。
 
 ?。?)所測量記錄的數據應精確到1.0Pa。
 
  潔凈室檢測機構的測試方法:
  1、送風量與排風量:如果是紊流潔凈室,那么就要測量其送風量與排風量。若為單向流潔凈室,則要測量其風速;
 
  2、各區之間的氣流控制:為各區之間氣流運動方向正確,也就是從潔凈區向潔凈度差的區域流動,必須檢測:
  1)各區間的壓差正確;
  2)門口處或墻、地板等處的開口處氣流運動方向正確,即從潔凈區向潔凈程度差的區域流動;
 
  3、過濾器檢漏:對過濾器及其外框要進行檢驗,以保證懸浮污染物不會穿過:
  1)損壞了的過濾器;
  2)過濾器與其外框間的縫隙;
  3)過濾器裝置的其他部位而侵入室內;
 
  4、隔離檢漏:這項測試是為了懸浮污染物不穿過建筑材料侵入潔凈室;
 
  5、室內氣流控制:氣流控制測試的類型要依潔凈室的氣流模式—是紊流還是單向流而定。若潔凈室氣流為紊流,則必須驗明室內沒有氣流運行不足的區域。若是單向流潔凈室,則必須驗明整個室內的風速和風向是符合設計要求的;
 
  6、懸浮粒子濃度和微生物濃度:如果上述這些測試滿足要求,則后對粒子濃度和微生物濃度(需要時)進行測量,以便驗明其符合潔凈室設計的技術條件;
 
  7、其他測試:除了上述這些污染控制方面的測試以外,有時還必須進行下述一項或若干項測試:溫度、相對濕度、室內加熱與冷卻容量、噪聲值、光照度、振動值。